2022-02-16
需先檢查壓控開關是否良好或連接電線是否有接觸不良現象,如有排除即可。請確定是高壓保護還是低壓保護:檢查進出風風口是否有障礙物、或室內溫度是否過高、空氣過濾網和表冷器是否過贓。低壓保護時,需要觀察制冷系統是否有漏氟現象,補焊抽空加氟即可。系統出廠時一般采用高壓定量加氟機加氟的方式,所以在用戶現場維修,需要在壓塑機回氣管上(粗管)增加焊接一個工藝口(加氟口),才能方便維修操作。
匿名用戶
2022-02-16
主要還是得看什么原因導致的高壓故?。如果是風機沒開導致冷凝過高,就得解決風機的問題;如果是節流閥開關的問題,就得考慮節流閥開度。
匿名用戶
2022-02-16
通常,常規除濕機由壓縮機、熱交換器、風扇、盛水器、機殼及控制器組成。其工作原理是:由風扇將潮濕空氣抽入機內,通過熱交換器,此時空氣中的水分子冷凝成水珠,處理過后的干燥空氣排出機外,如此循環使室內濕度保持在適宜的相對濕度。