增壓泵通電后為什么一直不停?增壓泵不用水為什么不停?

2022-03-02
我來答
3個回答
推薦回答

匿名用戶

2022-03-02

  大概是停機壓力值設定過高。如果停機壓力設定過高,增壓泵無論有沒人用水都無法達到設定壓力值,不停機也是理所當然啦。解決方式:如果有指針壓力表的,首先看一下當前不停機的時候指針壓力的指示位置,記下這個壓力值,然后看一下對應設定的停機壓力值是多少(僅針對可以自行設立啟停壓力值的),將設定的停機壓力值恰當調低再試試。

匿名用戶

2022-03-02

  如果裝備了自動控制系統,他是可以根據壓力自動啟停的;如果沒有配套自動支配設備,那么他就會始終轉的。

匿名用戶

2022-03-02

  壓力開關壞了,它是壓力夠了的時候會自動停機的,如果壞了就停不住?;蛘呤潜皿w的止回閥失靈,它不能有效性以防水倒流,使水的壓力沒辦法達成它設定的壓力,就會不停地轉。

  也也許是單向閥反滲水。單向閥的效用就是讓早就增壓好的水壓不再回流造成壓力降低,如果單向閥密封不好造成漏水,一直無法達到設定的上限值,也會導致水泵不停機。

免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的用戶,本網對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。