是增壓泵開關壞了?;蛘呤枪艿览锩嫠鄙?,達不到頂開開關得壓力,才造成它不停的緣故。你最好裝個單向伐,等有水它打足壓力就會停了,而且管道里面水壓缺少的時候,你增壓泵前面的水壓不會減去,增壓泵也不會重新啟動了。
匿名用戶
2022-03-03
1、也許是停機壓力值設定過高。如果停機壓力設定過高,增壓泵無論有沒人用水都無法達到設定壓力值,不停機也是理所當然啦。
解決方式:如果有指針壓力表的,首先看一下當前不停機的時候指針壓力的指示位置,記下這個壓力值,然后查閱一下對應設定的停機壓力值是多少。
2、單向閥反滲水。單向閥的效用就是讓早就增壓好的水壓不再回流造成壓力下滑,如果單向閥密封不好致使漏水,自始至終無法達到設定的上限值,也會導致水泵不停機。
解決方式:首先將增壓泵增壓到一定數值,記下這個數值,然后關掉增壓泵電源,觀察指針是不是會下滑,如果下滑則驗證滲水。
匿名用戶
2022-03-03
增壓泵開關壞了,家里水壓缺少,達不到壓力,不能自動開關。家庭增壓泵的流量開關是單向的,安裝反了,開關打不開,抽水機不能工作。