免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的用戶,本網對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
其他類似問題
- 2022-05-09
- 2022-05-11
- 2022-05-11
- 2022-05-11
- 2022-05-09
- 2022-05-09
- 2022-05-09
- 2022-05-09
- 2022-04-25
- 2022-04-25
匿名用戶
2022-04-25
工業上采用1.同步電機和同步調相機;2.采用移相電容器;目前大多數采用移相電容器為主。
匿名用戶
2022-04-25
電力系統中現有的無功補償設備有無功靜止式補償裝置和無功動態補償裝置兩類,前者包括并聯電容器和并聯電抗器后者包括同步補償機(調相機)和靜止型無功動態補償裝置(SVS)。并聯電抗器的功能是:1)吸收容性電流,補償容性無功,使系統達到無功平衡;2)可削弱電容效應,限制系統的工頻電壓升高及操作過電壓。其不足之處是容量固定的并聯電抗器,當線路傳輸功率接近自然功率時,會使線路電壓過分降低,且造成附加有功損耗,但若將其切除,則線路在某些情況下又可能因失去補償而產生不能允許的過電壓。改進方法是采用可控電抗器,它借助控制回路直流的勵磁改變鐵心的飽和度(即工作點),從而達到平滑調節無功輸出的目的。
匿名用戶
2022-04-25
無功補償裝置就是個無功電源。一般電業規定功率因數為低壓0.85以上,高壓0.9以上。為了克服無功損耗,就要采用無功補償裝置來解決。