免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的用戶,本網對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
其他類似問題
- 2022-06-02
- 2022-06-06
- 2022-06-02
- 2022-06-02
- 2022-06-02
- 2022-06-02
- 2022-06-02
- 2022-06-02
- 2022-06-02
- 2022-06-06
匿名用戶
2022-06-07
這取決于輸入和輸出。例如,500功率不間斷電源的輸入為165-245伏交流電,輸出為220伏交流電10%。不知道能不能聽懂。你要看UPS的功率!啟動電流,感覺是輸入電壓?1.如果是電阻性負載,則是啟動功率除以啟動電壓。2.如果是感性負載,首先要看他有沒有配備變頻器。如果是,按額定起動電流的1.5倍計算,否則按6倍計算。
匿名用戶
2022-06-07
UPS電池的大電流瞬時輸出特性只能在關閉市電力公司進行測試。在不了解電池性能的情況下,存在一定的風險,一般不進行。UPS電池無法瞬間輸出足夠的電流,通常是電池長期無法放電造成的。經?;蚨ㄆ诜烹姷腢PS電池基本沒有這個問題。
匿名用戶
2022-06-07
ups電源是否具有啟動瞬間輸出大電流的特性,備用UPS電源從市電到逆變電源的切換時間要求小于7ms,一般設計在4~5ms左右,也就是說一旦市電中斷,UPS電池必須在4~5ms以內輸出負載所需的電流。一些失效的電池可以滿足端電壓和容量的要求,但放電電流在4~5ms以內不能滿足大電流的要求,這種電池引起的UPS故障如下:UPS在空載或輕載時可以成功倒換,但在負載增加到正常負載時倒換失敗。