ups電源加載無反應怎么辦?ups電源裝機容量怎么計算?

2022-06-08
我來答
3個回答

匿名用戶

2022-06-08

  在線UPS的一般功率因數為0.8,1800W0.8=2250VA,考慮到UPS容量的冗余,一般為20%到30%(因為UPS的最佳工作狀態是負載的70%到80%);因此,UPS的推薦設計容量應為2250va1.3=2925va,因此可以得出選擇3000VAUPS的結論。蓄電池的容量必須是在規定的電壓和時間下能夠提供給負載的容量。

匿名用戶

2022-06-08

  由于UPS已長時間未使用或沒有交流輸入而啟動,因此重新接通電源時無法接通。具體來說,按下電源按鈕時,不間斷電源裝置沒有通電音,燈不亮綠燈,不輸出不間斷電源裝置。打開UPS的蓋子,測量里面兩個串聯電池的總電壓值在10V以下。其實這和手機是一樣的。如果手機電池沒電了,就不能開機,即使開機也用不了多久。當電網來電時,他會自動打開并開始充電。

匿名用戶

2022-06-08

  斷開不間斷電源的輸出,將不間斷電源的輸入連接到220伏的交流電源。取24VDC電源,將其正負極分別通過導線連接到UPS的2個串聯電池的正負極。按不間斷電源的電源按鈕。接通電源使其綠色點亮后,拆下UPS中兩個串聯電池正負極重疊的導線,將UPS持續充電15個小時以上。