免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的用戶,本網對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
其他類似問題
- 2022-06-02
- 2022-06-06
- 2022-06-02
- 2022-06-06
- 2022-06-02
- 2022-06-02
- 2022-06-06
- 2022-06-02
- 2022-06-02
- 2022-06-02
匿名用戶
2022-07-01
應用領域上的區別,在我國EPS主要用于消防類負荷及一些對供電質量要求不太高,但需保證連續供電的用電設備。僅強調能持續供電這一功能。EPS用于消防負荷時,其產品技術受公安部消防認證。UPS一般用于計算機及數字信息系統等場合。要求供電質量較高的負載,主要強調逆變切換時間、輸出電壓、頻率穩定性、輸出波形的純正、無各種干擾等。
匿名用戶
2022-07-01
功能上的區別,這兩者均有市電旁路及逆變電路,但EPS僅具有持續供電功能,一般對逆變切換時間要求不高,可有多路輸出,有些EPS還配置蓄電池單體監測功能。EPS在市電正常時由旁路供電。在市電中斷時才轉為逆變供電,電能利用率高,而UPS電源一般強調其三大功能:穩壓穩頻;對切換時間要求極高的不間斷供電;凈化市電;在日常著重整流,逆變的雙變換電路供電,在逆變器故障或過載時才轉為旁路供電,電能利用率不高。UPS并不是僅在市電中斷時才發揮作用。當市電出現電壓過低、過高,線路出現浪涌等異常情況,UPS能輸出高質量電源,確保用電設備正常運行。
匿名用戶
2022-07-01
輸出上的區別,UPS的供電對象是計算機及網絡設備。負載性質差別不大,所以國標規定UPS輸出功率因數為0.8。而EPS主要是作為電源應急保障,負載性質為感性、容性及整流性負載兼而有之。有些負載是市電停電后才投入工作的。因而要求EPS能提供很大的沖擊電流,一般要求120%額定負載下仍能正常運行10rain以上,所以EPS需要輸出動態特性要好,抗過載能力要強。UPS額定容量以視在功率(kv·A)為單位,EPS額定容量以有功功率(kW)為單位。在線式UPS為保證輸出供電不間斷和優質供電,選擇逆變優先。而EPS電源為保證應急使用,是選擇市電優先。