免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的用戶,本網對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
其他類似問題
- 2022-07-20
- 2022-07-08
- 2022-07-20
- 2022-07-20
- 2022-07-20
- 2022-07-20
- 2022-07-20
- 2022-07-14
- 2022-07-08
- 2022-07-08
匿名用戶
2022-07-21
某些工礦及化工企業新擴建的技改項目,電力電纜采用并聯方式供電, 在并聯使用時,必須使兩根電纜的載流量分配均勻,否則將導致電纜出現熱擊穿故障。2. 兩根電力電纜并聯使用時,型號規格長度最好要統一,這樣電纜在通電運行時,兩根電力電纜由于各類參數基本接近,載流量分配基本均勻,才不會出現單根電纜負荷過重,提前出現大面積發熱燒毀現象。3. 并聯運行的電纜,彼此之間的距離要考慮適當放大,這樣當一根電纜出現故障時,也不會波及旁邊并聯使用的電纜同時燒毀,這在一定程度上降低了企業的電力經濟損失。
匿名用戶
2022-07-21
絕緣種類,根據電纜使用的場所來選擇絕緣種類,依據是《常用電纜型號名稱及使用范圍表》。然后再考慮選擇電纜的面積,電纜面積的選擇:輸電線路長度較大,一般按經濟電流密度進行選擇(35KV及以上的高壓線路及電壓在35KV以下但距離較長、電流大的線路,宜按經濟電流密度條件選擇,對10KV及以下線路,一般不按此條件選擇)。然后再按發熱條件(允許載流量)、電壓損失、機械強度及短路熱穩定進行校驗。依據是:《導線和電纜的經濟電流密度表》。根據實際條件選用以上任一原則進行電纜面積的選擇時,其它幾個原則為校驗條件。
匿名用戶
2022-07-21
電力電纜是在電力系統的主干線路中用以傳輸和分配大功率電能的電纜產品。選擇適用的電力電纜首先考慮的是導體材料,一般選擇鋁芯材料,比較經濟,又能滿足需要。在有些場合可采用銅芯材料:1、具有重大紀念、歷史或國際意義的各類建筑。2、重要的公共建筑和居住建筑。3、重要的資料室(包括檔案室、書庫等)、重要庫房。4、影劇院等人員聚集較多的場所。5、移動設備的線路、劇烈振動場合的線路。6、特別潮濕場所和對鋁質材料有嚴重腐蝕的場所。