免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的用戶,本網對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。
其他類似問題
- 2022-09-06
- 2022-09-06
- 2022-09-06
- 2022-08-31
- 2022-09-06
- 2022-03-24
- 2022-09-06
- 2022-04-16
- 2021-12-13
- 2022-09-06
匿名用戶
2022-09-07
低溫熱水地面輻射供暖系統未經調試,嚴禁運行使用。低溫熱水地面輻射供暖系統的調試運行,應在具備正常供熱和供電的條件下進行。初次供暖(運行調試)必須在混凝土填充層的養護周期結束,填充層完全自然干燥后進行。低溫熱水地面輻射供暖系統的調試工作應由施工單位在建設單位配合下進行。初次供暖時,熱水升溫應平緩,供水溫度應控制在比當時環境溫度高10℃左右,且不應高于32℃。在這個水溫下,應連續運行48h;以后每隔24h水溫升高 3℃,直至達到設計供水溫度。在此溫度下應對每組分、集水器連接的加熱管逐路進行調節,直至運行正常。
匿名用戶
2022-09-07
要注意的是,使用地熱采暖,地表溫度不應超過28℃,水管溫度不能超過45℃,如果超過這個溫度的話,會影響地板的使用壽命和使用周期。一般的家庭,冬季室溫達到22℃左右,就已經很舒服了,正常升溫的話,是不會影響地熱地板的使用的。
匿名用戶
2022-09-07
使用地熱地板時,消費者一定要注意循序漸進地給地坪和地板加熱。安裝時,地表溫度應保持在18℃左右。在安裝前,要對水泥地面逐漸升溫,每天增加5℃,直至達到18℃左右的標準為止。在安裝完成后的頭3天內,要繼續保持這一溫度,3天之后才可根據需要升溫,并且每天只能升溫5℃。第一次使用地熱采暖,注意應緩慢升溫。首次使用時,供暖開始的前三天要逐漸升溫:第一天水溫18℃,第二天25℃,第三天30℃,第四天才可升至正常溫度,即水溫45℃,地表溫度28℃~30℃。不能升溫太快,太快的話,地板可能會因膨脹發生開裂扭曲現象。