地暖系統通熱調試應注意什么?地暖系統如何調試?

2022-09-07
我來答
3個回答

匿名用戶

2022-09-07

  初始加熱時,調試熱水升溫應平緩,供水溫度應控制在此當時環境溫度高10℃左右,且不應高于32℃,并應連續運行48小時,以后每隔24小時水溫升高3℃,直到達到設計供水溫度。在此溫度下應對每組分水器、集水器連接的加熱管逐路進行調節,直至達到設計要求。

匿名用戶

2022-09-07

  系統通熱調試,是確保并進一步考核和檢驗工程設計與施工質量的一個重要環節,必須認真進行。試運行時,初次加熱的水溫應嚴格控制,升溫過程一定要保持平穩和緩慢,確保建筑構件對溫度上升有一個逐步變化的適應過程。

匿名用戶

2022-09-07

  地暖加熱管安裝完畢且水壓試驗合格后 48 小時內完成混凝土填充層施工;混凝土填充層施工應由有資質的土建施工方承擔,我單位密切配合;混凝土填充層施工中,加熱管內水壓不應低于 0.6MPa,填充層養護過程中,系統水壓不應低于 0.4MPa 。填充層是用于保護塑料管和使地面溫度均勻的構造層。一般為豆石混凝土,石子粒徑不應大于 10mm ,水泥砂漿體積比不小于 1:3,混凝土強度等級不小于 C15。填充層厚度應符合設計要求,平整度不大于 3mm 。