2022-05-05
過載長延時保護。采用熱動式(雙金屬元件)作過載長延時保護時,其動作源為I2R,交流的電流有效值與直流的平均值相等,因此不需要任何改制即可使用。但對大電流規格,艾馳商城采取電流互感器的二次側電流加熱者,則因互感器無法使用于直流電路而不能使用。
匿名用戶
2022-05-05
安裝時,要考慮安全電氣間隙、飛弧距離、爬電距離等;3.使用時,應先測試斷路器下側沒有短路的情況下,才可能合閘送電。可先用萬用表電阻檔,測試相與相之間,相對地之間有電阻值,不應直接導通。再用500V絕緣電阻表(俗稱搖表),進行相與相、相與地之間的絕緣測試,測量值就不小于20兆,方可合閘送電。如果斷路器在使用過程中,有脫扣跳閘現象,一定要先找出問題,方可送電。
匿名用戶
2022-05-05
設計選型的原則:電壓等級,額定電流及用途(配電、動力回路、照明回路)