低壓配電柜的維護保養步驟是怎樣的?低壓配電柜的日常保養方法及注意事項是什么?

2022-05-10
我來答
3個回答

匿名用戶

2022-05-10

  1.定期檢查各柜內是否有蟲鼠活動的痕跡,定期進行誘殺。2.檢查各警告牌、檢修牌擺放位置是否正確。3.檢查應急工具、燈具是否齊全、正常,搖把及熔斷器手柄是否齊全。4.檢查電纜接頭有無發熱變色(一般都為銀色),接地線有無銹蝕(焊接點是否正常)。5.檢查電容柜內的電容器外殼是否良好,有無滲漏、膨脹情況,指示燈是否良好。6.檢查各電容器外殼接地線接觸情況,做好各柜休的保潔除塵工作,檢查各柜體的風扇工作情況。實行分段保養,先保養保安負荷段。

匿名用戶

2022-05-10

  檢查母線接頭有無變形,有無放電的痕跡,緊固鏈接螺絲確保鏈接緊密,母線接頭處有臟物時應清除,螺母有修飾現象應更換。檢查配電柜中各種開關,取下滅弧罩,檢查觸頭表面,如果有麻點,可用平銼擦平平接觸面并保持觸頭原有形狀。如果燒傷面積超過1平方毫米,那么就需要更換觸頭。緊固進出線螺絲,用高壓空氣清潔柜內塵土,試驗操動機構的分合閘情況。

匿名用戶

2022-05-10

  維護前的準備:低壓配電柜維護的前一天,應通知各回路用戶擬停電的起止時間。將維護所需的實用工具和安全工具準備好,確定維護負責人和參加人員。先停掉待維護配電柜供電母線的全部負荷,斷開該母線變壓器高壓側負荷開關,檢查確認無電后,用25平方毫米的導線通過電阻隔把電容柜的電容器對地放電后,掛上接地線和標識牌。