電機配電柜總是被燒是怎么回事?

2022-04-26
我來答
3個回答

匿名用戶

2022-04-26

  接觸器觸頭燒毛,接觸不良,這一點和副題的描述相吻合,在接觸器觸頭燒毛的時候,表面會出現凹凸不平的接觸點,使觸頭接觸面積不夠,達不到接觸器額定載流量,在電機起動的時候,就會出現“打火”的現象,久而久之,導致接觸器被燒而無法使用。另外,接觸器各個觸頭行程不一致,也會出現嚴重的“打火”現象。

匿名用戶

2022-04-26

  自耦變壓或頻敏電阻柜長時間不能脫離電路,這兩種降壓起動柜,在完成電機的啟動任務后,必須將自耦變壓器或頻敏電阻器從電路中切除。否則,由于長時間帶電運行,就會導致線圈過熱燒毀。超負荷運行,過載保護裝置失靈不動作,熱繼電器或帶過載保護的空開熱元件整定電流值調整過大,使開關柜長期在過載的狀態下工作,導致溫度過高,甚至起火。

匿名用戶

2022-04-26

  電機負荷電纜或開關過橋線(開關與開關的并接線)選擇過細,在制作開關柜的時候,導線與實際負載額定電流不匹配。比如,22KW電機的額定電流約為44A,您的導線選擇的是4mm銅芯電纜。根據經驗,4mm的銅線滿載電流約為30A,遠低于電機額定電流。但是這種情況出現的概率比較低,一般原廠的開關柜幾乎不可能出現這種情況。

免責聲明: 本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息,均來源于其對應的用戶,本網對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、 版權和其他問題,請及時與本網聯系,我們將核實后進行刪除,本網站對此聲明具有最終解釋權。