在使用高低壓配電柜時要注意哪些?低壓配電柜跳閘是什么原因?

2022-05-10
我來答
3個回答

匿名用戶

2022-05-10

  母排連接處過熱:1.接觸不良。可以采用轉移負荷、停電檢修或更換母排等措施。2.對接螺栓擰得過緊或過松。在旋緊時,松緊程度應適當,一般緊固到彈簧墊圈壓平為止。

匿名用戶

2022-05-10

  開關柜內部發生短路:1.母線排的支持絕緣件或插入式觸點的絕緣底座污穢、受潮嚴重或受到機械損傷,由于閃絡或放電造成短路。對污穢應加強清掃,對受潮應烘干,對機械損傷的設備要及時更換。2.電器元件選擇不當,如斷路器分斷能力不夠等。應選擇開斷容量合適的斷路器。3.誤操作。常發生的是帶負荷操作隔離開關。必須嚴格執行操作規程,杜絕誤操作。4.檢修工具遺忘在母排上。停電檢修后,由于疏忽將扳手、螺釘旋具等檢修工具遺忘在母排上,送電前又未認真檢查,送電后發生短路。嚴格按規程要求,檢修結束后要清點工具,防止遺忘。5.小動物造成短路。原因:小動物(如老鼠、蛇等)鉆入開關柜內,造成短路。處理辦法:裝設防護網,防止小動物鉆入。

匿名用戶

2022-05-10

  1、制作材料要選擇絕緣材料,做到通風、散熱,防雨、防火。2、柜內的各種電器應放在絕緣板上,并且要緊固于箱內。3、高低壓配電柜殼體要接地,并應通過絕緣零線接入地底。4、進出電纜必須是絕緣電纜于柜底進出,設防護欄,不得承受外力。使用高低壓配電柜時,嚴格按照安全要求去做,這是為使用者的生命安全負責,務必多加注意。