變壓器的接線方式有哪幾種?變壓器計算方法是什么?

2022-05-10
我來答
3個回答
推薦回答

匿名用戶

2022-05-10

  常見三種連接界別及用到場合:

  1.Dyn11的含義:D:高壓側三角形接法,y:低壓側星型接法;n:低壓側中性點引出;11:輕重壓差相位差30度。

  使用場合:單相不抵消電流超過額定電流的25%,即單相載荷多;系統有較大的諧波存在,有消諧功用;

  2.Yyn0的含義:Y:高壓側星型接法,無中性點引出;y:低壓側星型接法;n:中性點引出;0:高低壓差位差0度。

  使用場合:三相負載基本抵消;供電系統諧波不嚴重;常用于10KV系統。

  3.Yd1含義:Y:高壓側星型接法;d:低壓側三角形接法;1:長短壓差相位差30度。

  使用場合:35KV配電系統。

匿名用戶

2022-05-10

  計算變壓器的功率:變壓器功率 = 輸出電壓 X 輸出電流,單相變壓器功率由用電總功率*120%取得(效率按80%測算)。

  三相變壓器功率計算如下(以相電壓220V,線電壓380V為例):

  1、三相額定功率=1.732*額定電流*額定線電壓(380V)=3*額定電流*額定相電壓(220V)。

  2、三相功率不同,按最大功率的一相乘3測算,如,A相9KW,B相10KW,C相11KW,P=3*11=33KW。

  3、變壓器功率因素一般為0.8(也有0.7的),則,上例中,變壓器總功率=33/0.8=41.25KW。

匿名用戶

2022-05-10

  變壓器連接組別的表示方式:IEC基準中規定了變壓器繞組聯接組的最新表示方式。即三相變壓器繞組,連通成星形、三角形、曲折形時對于高壓繞組則分別用Y、D、Z表示;對于中、低壓繞組則分別用小寫字母y、d、z表示。如果是星形或曲折形聯結有中性點引出時,則分別用YN或ZN,yn或zn表示。變壓器按高壓、低壓繞組聯結的次序組合起來就是繞組的聯結組。