低壓配電柜的保養的內容及步驟有哪些?

低壓配電柜的保養的內容及其步驟有哪些?

2022-05-11
我來答
5個回答

匿名用戶

2022-05-11

用萬用表測下,有沒有短路,接地等情況,確認安全送總開關,當然在總開關沒有脫口線圈的情況下,如果有先把脫口線圈的點送上一般都接在急停上,總開關之后那就是控制回路,控制回路完事確認無誤,就是動力回路啦,送動力回路時要注意檢查外部接線的安全可靠性。

匿名用戶

2022-05-11

受電柜及聯絡柜中的斷路器檢修:先斷開所有負荷后,用手柄搖出斷路器。重新緊固接線螺絲,檢查刀口的彈力是否符合規定。滅弧柵有否破裂或損壞,手動調試機械聯鎖分合閘是否準確,檢查觸頭接觸是否良好,必要時修銼觸頭表面,檢查內部彈簧、墊片、螺絲有無松動、變形和脫落。

匿名用戶

2022-05-11

檢修電容柜時,應先斷開電容柜總開關,用10mm2以上的一根導線逐個把電容器對地進行放電后,外觀檢查殼體良好,無滲漏油現象,若電容器外殼膨脹,應及時處理,更換放電裝置、控制電路的接線螺絲及接地裝置。合閘后進行指示部分及自動補償部分的調試。

匿名用戶

2022-05-11

檢查抽屜式開關時,抽屜式開關柜在推入或拉出時應靈活,機械閉鎖可靠。檢查抽屜柜上的自動空氣開關操作機構是否到位,接線螺絲是否緊固。清除接觸器觸頭表面及四周的污物,檢查接觸器觸頭接觸是否完好,如觸頭接觸不良,必要時可稍微修銼觸頭表面,如觸頭嚴重燒蝕(觸頭點磨損至原厚度的1/3)即應更換觸頭。電源指示儀表、指示燈完好。

匿名用戶

2022-05-11

檢修時應從變壓器低壓側開始。配電柜斷電后,清潔柜中灰塵,檢查母線及引下線連接是否良好,接頭點有無發熱變色,檢查電纜頭、接線樁頭是否牢固可靠,檢查接地線有無銹蝕,接線樁頭是否緊固。所有二次回路接線連接可靠,絕緣符合要求。