技術性能及國家規范和標準:1、 GB50254-1996《電氣裝置安裝工程低壓電器施工及驗收規范》 2、GB2682-1981 《電工成套裝置中指示燈和按鈕顏色》3、GB2681-1981 《電工成套裝置中導線顏色》 4、GB4208-1993 《外殼防護等級(IP代碼)》 5、GB7251-1987 《低壓成套開關設備》6、GB9466.1-1997 《低壓成套開關設備基本試驗方法》 7、GB50303-2002 《建筑電氣工程質量驗收規范》 8、GB50150-2002 《電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準》 9、GB50171-2002 《電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路結線施工及驗收規范》

匿名用戶

2022-05-08

低壓配電柜所有母線均選用鍍錫銅母線(銅含量≥99.9%)冷彎成型,并采用熱縮絕緣材料進行絕緣處理。母線搭接處必須搪錫,搪錫前應將其表面進行處理,涮錫后表面應平整無雜物。母線應涂敷黑漆,漆膜應完整、無雜物,母線涂敷黑漆起止位置應一致、整齊,并有相序色標,且不宜退色。斷路器及接觸器的進線必須貼色標,當進線為塑料銅線時,應該有明顯的相序標識,箱內配線必須符合國家規范要求。

匿名用戶

2022-05-08

國家標準如下:

1、GB1207-1997 電壓互感器

2、GB1208-1997 電流互感器

3、GB13539.1-2002 低壓熔斷器 第1部分: 基本要求

4、GB 13539.2-2002 低壓熔斷器 第2部分: 專職人員使用的熔斷器的補充要求(主要用于工業的熔斷器)

配電箱具有體積小、安裝簡便,技術性能特殊、位置固定,配置功能獨特、不受場地限制,應用比較普遍,操作穩定可靠,空間利用率高,占地少且具有環保效應的特點。